#103
PGen - как задать T? 1 Год, 11 мес. назад Репутация: 0
Доброго дня.

Блок PGen, входы enable и onoff заданы константами (true и 0.01). Все пришедшие на ум константы (разного типа), подключаемые к T, дают connection line красного цвета. Что я делаю не так?

Regards,
Andrey
dron
Fresh Boarder
Посты: 8
graphgraph
ОффлайнКлик для просмотра профиля
Сообщения для Гостей запрещены
 
#110
Re:PGen - как задать T? 1 Год, 11 мес. назад Репутация: 0
Вот еще на этот вопрос хотелось получить ответ
dron
Fresh Boarder
Посты: 8
graphgraph
ОффлайнКлик для просмотра профиля
Сообщения для Гостей запрещены
 
#112
Re:PGen - как задать T? 1 Год, 11 мес. назад Репутация: 0
Добрый день !

Все Вы делаете так.

Тип входа T - это константа времени, в соответсвии с МЭК.

Для того, что бы линии не подкрашивались красным, добавьте константу и задайте ей значение

#T5s300ms - будет 5 сек. 300 мс.

Это есть в он лайн справке, но, к сожалению нет в описании данного блока.

Но вы можете присоединить точно так же и переменную и просто числовую константу.

При этом значение переменной будет рассматриваться как время в миллисекундах.

Т.е. если вы просто присоедините целую константу 100, то произойдет преобразование типов 100 в #T100ms